원내 전기설비 작업 및 전기 관련 법률에 따른 점검을 위하여 다음과 같이 정전을 실시할 예정이오니 협조하여 주시기 바랍니다.
1.정전 안내
|
정전 일자
|
정전 건물명
|
정전 시간
|
정전 내용
|
|
09월 13일(일)
|
시습재 1동
지하 1층
|
09:00 ~ 18:00
(8시간)
|
지하 1층 분전반
노후 차단기 교체 작업
|
|
09월 19일(토)
|
시습재 1동,
시습재 2동,
별관동
|
09:00 ~ 18:00
(8시간)
|
절연저항 및 열화상 측정
분전반 내부 단자조임 등
(※서버실 정전 안됨)
|
※ 각 건물의 층별로 순차 정전되며 여건에 따라 정전 시간은 변경될 수 있음.
2. 협조 사항
가. 정전 시 취사장, 세탁실 등 공용시설 이용이 불가하오니 양해하여 주시기 바랍니다.
나. 정전 건물 내 모든 부서에서는 사무기기 및 전열기의 전원을 차단하여 주시고, PC사용 등 정전에 대비하여 주시기 바랍니다.
다. 정전 시 각 건물의 냉·난방기, 무선 인터넷 사용은 불가하오니 양해하여 주시기 바랍니다.
라. 정보운영관리실에서는 각 종 컴퓨터, 서버 장비 등의 정전에 대비하여 주시기 바랍니다.
마. 정전 시 해당 건물 내 근무 및 행사가 불가하오니 양해하여 주시기 바랍니다.
|